Виктор-Вишня писал(а):Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат
вот я именно так и хочу, на каждый потребитель-автомат. и схема чтоб была и я знал сразу, что вырубаю автоматомЛёха-124i писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат
вот я именно так и хочу, на каждый потребитель-автомат. и схема чтоб была и я знал сразу, что вырубаю автоматом
На лампочки тоже автоматы????Лёха-124i писал(а):
Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.
Проводка без земли конечно не дело. Но то что корпус у тебя под напругой, вопрос. У исправного прибора - корпус нейтрален. Может это статика?
Совет - почитай спец форумы, там толковее ребята сидят и многое уже разжовано-пережовано, и таких тем там море. Эт будет быстрее, чем ждать ответа здесь. С землей тож не все так просто, если дом старый, землить тупо в щите не оч вариант.Ky3bmin писал(а):Лёха-124i писал(а):
Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.
Проводка без земли конечно не дело. Но то что корпус у тебя под напругой, вопрос. У исправного прибора - корпус нейтрален. Может это статика?
Совет - почитай спец форумы, там толковее ребята сидят и многое уже разжовано-пережовано, и таких тем там море. Эт будет быстрее, чем ждать ответа здесь. С землей тож не все так просто, если дом старый, землить тупо в щите не оч вариант.
дом 2002 года постройки, кирпичный, толковый.
земли нет, поскольку сняв розерку, то видно, только фазу и ноль.Ky3bmin писал(а):ИМХО, себе тож делал из схемы - отдельные крупные потребители - отдельным кабелем и автомат, свет- отдельный автомат. Когда выбьет - примерно знаешь где искать Но удорожает весь монтаж ого-го.
ну вот я даже примерно не представляю сколько мне выйдет такая работа с материалами.
с другой стороны я конечно могу часть работ сам выполнить, это к примеру монтаж кабелей по потолку с заводкой в каждое помещение.
только вот я не сильно силен к требованиям по кабелю, какое сечение брать, понимаю что в жиле три провода должны быть, понимаю обозначение проводов, понимаю что медные провода.
Может ЛОЛ подскажет, стоит ли самому штробить стены? по идеи достаточно предложений за 1000 р взять на прокат штроборез с пылесосом, по идеи расчертил стены линий проводки и розеток, нарезал штроборезом, а перфоратором (в наличии есть) выдолбил.Лёха-124i писал(а):
Может ЛОЛ подскажет, стоит ли самому штробить стены? по идеи достаточно предложений за 1000 р взять на прокат штроборез с пылесосом, по идеи расчертил стены линий проводки и розеток, нарезал штроборезом, а перфоратором (в наличии есть) выдолбил.
Если у тебя руки прямые и есть на это время то почему бы и нет? Не велика наука, стены штробить. Разметил и проштробил... STAS152005 писал(а):Если у тебя руки прямые и есть на это время то почему бы и нет? Не велика наука, стены штробить. Разметил и проштробил...
Не отнимай хлеб у работника, а у ТСа - здоровье Лёха-124i писал(а):какие всё же надежнее будут
если тебе для понтов, то всякие абб, легранд и прочие шнайдеры
по факту все они нормально работают, взял иек и не паришьсяNekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены? Andrey163 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены?
Нет не вовсе.только в первую и пятую.
Лёха-124i писал(а):По плану хочу так
1. кухня-потребители-посудомойка, холодильник, варочная, духовка, телевизор, мультиварка, мясорубка, освещение
2. комната-она же кинозал, телевизор, домашний кинотеатр, приставка игровая, освещение
3. комната-она же спальня взрослых-освещение, телевизор
4. комната детская-освещение, телевизор, пару компьютеров, принтер (или МФУ).
5. Ванная-совмещенная с туалетом-освещение, стиральная машинка, фен, бойлер.
6. Сауна-лампочка, и электрокотел 4.5 квт.
7. прихожая-освещение.
От щитка по комнатам проводку веди по потолку, спускаться на стены будешь по существующим каналам.
1. В Кухню медь 2.5мм2 две линии и на каждой дифавтомат на 16А.
1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
2. Комната - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.
2.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
3. Спальня - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.(можно посадить на пункт №2).
4. Детская - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
4.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
5. Ванна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
5.1 - 1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
6. Сауна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
Ky3bmin писал(а):Автомат 25А (5,5 кВт) кабель 4 мм
Автомат 16А (3,6кВТ) - кабель 2,5мм меди - розетки
Автомат 10A (2,2 кВт) - кабель 1.5мм меди - свет например
Под Смоленском закон Ома другой чем на планете Земля?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Kuban Dangerous писал(а):Нет не вовсе.только в первую и пятую.
Это так ты суррогат быстрее делаешь для лошья проезжего?
Добавлено спустя 53 секунды:
Kuban Dangerous писал(а):Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.
Никогда так не делайте граждане, это только у кубаноидов такие выкрутасы с кучей перемычек и соединителей.
Добавлено спустя 44 секунды:
XADZZOX писал(а):С ВАГО - вопрос религии.
А что не так-то? Всё подпружинено и защищено от влаги гелем.Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
Нет. Если ты ставишь 25А автомат, то у тебя на выходных 2,5 квадрат спокойно может пойти ток приводящий к его перегреву и последующим траблам. А если у тебя автомат 16А, то какой смысл тебе тянуть 4 квадрата. Ещё раз - автомат нужен для защиты проводки, в этом его смысл.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):Andrey163 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены?
Нет не вовсе.только в первую и пятую.
Автомат отходящий на провод 4 квадрата какой ставишь?