Выбор ИБП [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: Выбор ИБП Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 17:40
насосы циркуляционные крутить. мощность суммарная 310 Вт. залез на сайт одного производителя .. там калькулятор рассчёта мощности, но какой то кривой, без конкретики. забил мощность, желаемое время автономной работы (3 часа), выдал мне бесперебойник на 1Квт за 18700 и батарею 90 а/ч, за столько же facepalm pst

чую, попахивает наипаловом Smile кто как считал/подбирал? supercool

#2:  Автор: VassyaОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 17:48
Наипалово. Он тебе ещё мало насчитал. Четверть добавь по емкости.
#3:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 17:58
Vassya писал(а):

Наипалово. Он тебе ещё мало насчитал. Четверть добавь по емкости.



по какой формуле расчет производится? supercool

#4:  Автор: VassyaОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:12
DerDen писал(а):

Vassya писал(а):

Наипалово. Он тебе ещё мало насчитал. Четверть добавь по емкости.



по какой формуле расчет производится? supercool


Пользуйся калькуляторами и не забивай себе голову. Плюс минус они тебе нормально покажут.
А так - надо еще учитывать кпд конкретного ибп, характеристики и тип аккумуляторов, много чего. Режим и условия эксплуатации. Параметры окружающей среды. Оно тебе надо?

#5:  Автор: Serega iz NovomoskovskaОткуда: см. ник... СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:13
Когда у меня на даче отключали свет на пол лета, я взял ИБП 500Вт, подключил к автомобилю и насосом 350Вт качал воду из колодца на полив. ИБП древний, валяется у меня уже лет 15.
#6:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:15
Vassya писал(а):

DerDen писал(а):

Vassya писал(а):

Наипалово. Он тебе ещё мало насчитал. Четверть добавь по емкости.



по какой формуле расчет производится? supercool


Пользуйся калькуляторами и не забивай себе голову. Плюс минус они тебе нормально покажут.
А так - надо еще учитывать кпд конкретного ибп, характеристики и тип аккумуляторов, много чего. Режим и условия эксплуатации. Параметры окружающей среды. Оно тебе надо?



на другом сайте калькулятор кажет емкость батареи 75 а/ч Pardon

и потом что за нафиг..й, идёт модель 350 Вт, а сразу после нее- 1 Квт, хотя науя мне КВТ. когда хватит 500-700 Вт (это с учетом пусковых токов насосов) lol1

#7:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:23
еще иногда полезно 350Вт с 350ВА (которое на бесперебойниках и пишут) не путать Smile

Добавлено спустя 30 секунд:

350VA это не 350Вт

#8:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:28
Eugen[kgn] писал(а):

еще иногда полезно 350Вт с 350ВА (которое на бесперебойниках и пишут) не путать Smile

Добавлено спустя 30 секунд:

350VA это не 350Вт



вот тебе ссылка https://sibcontact.com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ . займись ихним образованием

#9:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:39
Может проще будет генератор купить типа лесника в Леруа за 8тыр и не и#@ть моск.
#10:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:42
Kuban Dangerous писал(а):

Может проще будет генератор купить типа лесника в Леруа за 8тыр и не и#@ть моск.



он сам заводица когда свет отрубают?

#11:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:46
DerDen
А электричество на три часа отрубают?????

#12:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:48
Kuban Dangerous писал(а):

DerDen
А электричество на три часа отрубают?????



мне нужна автономка. иначе котёл вскипит. а этого лесника надо ручками заводить. на 3 часа отрубали пару раз за последние 20 лет. но котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе supercool

#13:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:55
DerDen
вот тебе блок автозапуска
https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/accessories/garden_equipment_aks/1146728/?mrkt=vgd_cl&gclid=Cj0KCQiAz53vBRCpARIsAPPsz8Wsj83Lfs4Nl7MDSJrp0bjypKelbhOEzqLgDkOGfvm7UlgfuSZKPyAaAlNWEALw_wcB

#14:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:56
DerDen писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

еще иногда полезно 350Вт с 350ВА (которое на бесперебойниках и пишут) не путать Smile

Добавлено спустя 30 секунд:

350VA это не 350Вт



вот тебе ссылка https://sibcontact.com/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ . займись ихним образованием


у этих все верно Smile если пишут Вт, значит ватты

#15:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:57
А вот генератор
https://www.google.com/search?q=dy5000lx&oq=DY5000&aqs=chrome.2.69i57j0l3.7676j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Итого 23тыр.

#16:  Автор: DerDenОткуда: Luxury village СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:59


по деньгам те же яйцы, только непонятно. запустится это hуютер в мое отсутствие или полыхнет? pst

#17:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 18:59
DerDen писал(а):

Kuban Dangerous писал(а):

DerDen
А электричество на три часа отрубают?????



мне нужна автономка. иначе котёл вскипит. а этого лесника надо ручками заводить. на 3 часа отрубали пару раз за последние 20 лет. но котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе supercool


Котел твердотопливный??

#18:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:00
DerDen писал(а):

котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе


значит насри в руки тому кто проект по отоплению делал.
грамотно построенной системе отопления циркуляционник не нужен. хватает того который в котле имеется (если имеется). и даже если вырубят эл-во, теплоноситель должен сам спокойно циркулировать. без насосов

#19:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:01
Eugen[kgn] писал(а):

DerDen писал(а):

котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе


значит насри в руки тому кто проект по отоплению делал.
грамотно построенной системе отопления циркуляционник не нужен. хватает того который в котле имеется (если имеется). и даже если вырубят эл-во, теплоноситель должен сам спокойно циркулировать. без насосов


Не всегда

#20:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:05
Kuban Dangerous писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

DerDen писал(а):

котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе


значит насри в руки тому кто проект по отоплению делал.
грамотно построенной системе отопления циркуляционник не нужен. хватает того который в котле имеется (если имеется). и даже если вырубят эл-во, теплоноситель должен сам спокойно циркулировать. без насосов


Не всегда


все зависит от инженера. в 90% случаев, можно сыграть диаметрами труб, расстояниями, и многим многим другим. Физику не отменял никто.
Ну а если дом на оверпиццот квадратов, с хз какой планировкой, то да, придется вешать насос.
Некоторые специалисты себя не утруждают, ажно по 3-4 насоса вешают, чтоб не морочиться. головой лень поработать facepalm

#21:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:12
Eugen[kgn] писал(а):

Kuban Dangerous писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

DerDen писал(а):

котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе


значит насри в руки тому кто проект по отоплению делал.
грамотно построенной системе отопления циркуляционник не нужен. хватает того который в котле имеется (если имеется). и даже если вырубят эл-во, теплоноситель должен сам спокойно циркулировать. без насосов


Не всегда


все зависит от инженера. в 90% случаев, можно сыграть диаметрами труб, расстояниями, и многим многим другим. Физику не отменял никто.
Ну а если дом на оверпиццот квадратов, с хз какой планировкой, то да, придется вешать насос.
Некоторые специалисты себя не утруждают, ажно по 3-4 насоса вешают, чтоб не морочиться. головой лень поработать facepalm


А если теплый пол в доме и батарей нет вообще.и котел настенный.
Как тогда с циркуляцией??

#22:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:15
Kuban Dangerous писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

Kuban Dangerous писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

DerDen писал(а):

котлу вскипеть достаточно полчаса при отрубленом насосе


значит насри в руки тому кто проект по отоплению делал.
грамотно построенной системе отопления циркуляционник не нужен. хватает того который в котле имеется (если имеется). и даже если вырубят эл-во, теплоноситель должен сам спокойно циркулировать. без насосов


Не всегда


все зависит от инженера. в 90% случаев, можно сыграть диаметрами труб, расстояниями, и многим многим другим. Физику не отменял никто.
Ну а если дом на оверпиццот квадратов, с хз какой планировкой, то да, придется вешать насос.
Некоторые специалисты себя не утруждают, ажно по 3-4 насоса вешают, чтоб не морочиться. головой лень поработать facepalm


А если теплый пол в доме и батарей нет вообще.и котел настенный.
Как тогда с циркуляцией??


а что, физику теплый пол отменяет чтоли? только на радиаторы действует?

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

живут люди без циркуляционников. и прекрасно живут.

#23:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:19
Eugen[kgn]
Физика там проста .котел на стене а отопление в полу.и никакая физика не заставит горячую воду течь вниз по трубам.

#24:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:27
Kuban Dangerous писал(а):

Eugen[kgn]
Физика там проста .котел на стене а отопление в полу.и никакая физика не заставит горячую воду течь вниз по трубам.


у всех заставляет, у тебя не заставляет pst

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

другое дело, что скорость движения теплоносителя самоходом будет меньше, чем если насос в обратку вонзить. но оно (движение) все равно будет.

#25:  Автор: KubaОткуда: Таманский полуостров СообщениеДобавлено: 04 Декабря 2019 19:43
Понятно.
pst pst