Страница 1 из 2
Andrey_N
Хотелось бы узнать, есть ли здесь специалисты по системам охранной и пожарной сигнализации. А то иногда нужно прояснить вопросик-другой, на специализированных форумах - слишком сложно.
PonTM
Что именно интересует?
wasd
zlac
а что где-то в банке надо отключить?
Serёga 061
Скока нас сдесь :cool:
B.D.V.
Ieronimus
Вопрос какой. Форум автолады- специалисты по всем темам. Разве что роды не сможем принять по интернету. А по телефону-пожалуйста.
Chud
Занимался сей лабудой лет так 5-6 назад. Very Happy
ферапонт
Буду техническим руководителем концессии :-D
Ieronimus
ферапонт писал(а):

Буду техническим руководителем концессии


за 5%
mak
Вопрос в студию. А спецы найдуться 8-)
Andrey_N
Спасибо.
1. Возможно ли установить беспроводные датчики Астра-РИМ на зиму в неотапливаемом помещении? По паспорту - до -10. В Теко сказали, что вся проблема в батарейке, но если устновить прямо в октябре все новые, то может до весны и доживут, 50х50. У кого есть подобный опыт? Можно рассмотреть и другие беспроводные варианты, но близкие по цене.

2. Порекомендуйте дымовой или тепло-дымовой датчик для включения в охранный шлейф (пожарного нету). Требуется: четырехпроводный, отсоединяющийся от базы, без самосброса.

3. Как работает самосброс на дымовых датчиках?

4. Порекомендуйте маленький выключатель на 12В (до 50-100 мА) для открытого монтажа. Нужно в одном месте установить возможность отключения питания. Использовать выключатель на 220В не очень хочется - здоровый слишком.

Ну, это для начала. Спасибо заранее за консультации.
ZaSKaR
Насчёт 1-го вопроса хз,так как не на одном объекте нет б/проводных датчиков.

2. Шлейф программируется в приёмном приборе,и от охранного он не отличается,за исключением питания. Если шлейф запрограммирован как пожарный,то в приборе могут быть дополнительные извещения типа "Внимание","Неисправность","Обрыв" и тд. А если охранка,то только тревога,и если повесить пожарный датчик на прибор с охранной программой,то будет только одно извещение ввиде тревоги!

3. Хз,мы обычно сбросом питания сбрасываем так как датчики в основном допотопные,и не имеют доп.функций.

4. Какой понравится по параметрам можно выбрать на http://www.chip-dip.ru/ и http://www.micronika.ru/ !

Последний раз редактировалось: ZaSKaR (24 Января 2008 15:33), всего редактировалось 1 раз
mak
Не слабо для начала. С такими вопросами надо на профильный форум.
Например 0-1.ru

1. По отечественным датчикам не силен. Но не стоит играть в лотерею,
на это гарантия вряд ли распространяется.

2. Пожарные извещатели нельзя включать в охранный шлейф.
Только отдельный!!!

3. Зависит от типа. Некоторые сбросом питания через реле, некоторые
программно (для адресных например).

4. Не зная, поиск рулит, например, Legrand, можно поискать на electro-mpo.ru
Andrey_N
mak писал(а):

Не слабо для начала. С такими вопросами надо на профильный форум.
Например 0-1.ru

1. По отечественным датчикам не силен. Но не стоит играть в лотерею,
на это гарантия вряд ли распространяется.

2. Пожарные извещатели нельзя включать в охранный шлейф.
Только отдельный!!!

3. Зависит от типа. Некоторые сбросом питания через реле, некоторые
программно (для адресных например).

4. Не зная, поиск рулит, например, Legrand, можно поискать на electro-mpo.ru



1. Стоит, потому что в потивном случае этот объект вообще никак не охраняется. Там нет электричества, а тянуть провод очень далеко. Но не дальше дальности действия беспроводных датчиков.

2. Почему в охранный шлейф нельзя включить четырехпроводный дымовой датчик? Кому от этого будет плохо, кроме как "правилам и нормам"?

3. А что такое адресные пожарные извещатели? Часто встречал, но не знаю, что это такое. Каков алгоритм сброса через реле? Т.е. размыкание шлейфа по тревоге на хх секунд, а потом сброс и возврат в режим охраны? А хх - это сколько? Или иначе?

4. Я ничего подходящего не нашел, поэтому и спрашиваю. Обдумываю вариант использования для этой цели тревожной кнопки с фиксацией.
Aлекceй
1. По этому вопросу и в самом деле на 0-1.ru идить надо. Там из радиосистем Стрелец обсуждают часто.

2. В чисто охранный шлейф пожарные извещатели вкючать нельзя. Пожарный тем и отличается от охранного, что он без права снятия с охраны.
ферапонт
Может дешевле и надежнее провод протянуть? Или автономный ДИП, но сигнал будет слышно только в пределах защ.помещения.
Сигнализация нужна для пожарников или для себя?
Serёga 061
Andrey_N писал(а):

Спасибо.
1. Возможно ли установить беспроводные датчики Астра-РИМ на зиму в неотапливаемом помещении? По паспорту - до -10. В Теко сказали, что вся проблема в батарейке, но если устновить прямо в октябре все новые, то может до весны и доживут, 50х50. У кого есть подобный опыт? Можно рассмотреть и другие беспроводные варианты, но близкие по цене.

2. Порекомендуйте дымовой или тепло-дымовой датчик для включения в охранный шлейф (пожарного нету). Требуется: четырехпроводный, отсоединяющийся от базы, без самосброса.

3. Как работает самосброс на дымовых датчиках?

4. Порекомендуйте маленький выключатель на 12В (до 50-100 мА) для открытого монтажа. Нужно в одном месте установить возможность отключения питания. Использовать выключатель на 220В не очень хочется - здоровый слишком.


1. Про батарейку тебе верно сказали - попробуй сотовый во внешнем кармане на улице поносить (зимой) - сядет очень быстро. А сигналка должна работать гарантированно, а не умереть при ночном похолодании. И еще: если не накладно ставить радиодатчики по полтора касаря за штуку (вместо 200 тире 600 за обычные), могет всё таки кинуть питалово на сэкономленные деньги?
2. Эти датчики видимо в другом помещении будут ставиться? В данном контексте на ум приходит только поставить тепловой, либо датчик пламени (Пульсар) - у него питание и шлейф отдельно. Хотя если порыться, возможно что-то и есть.
3. Сброс тревожной сработки реализован в ППКОП - при повторной постановке под охрану питание со шлейфа снимается на "чуть-чуть". В охранной тактике не уверен, что это есть.
Serёga 061
ферапонт писал(а):

Или автономный ДИП, но сигнал будет слышно только в пределах защ.помещения.


Тоже нафиг замерзнет.
Andrey_N
Serёga 061 писал(а):

Andrey_N писал(а):

Спасибо.
1. Возможно ли установить беспроводные датчики Астра-РИМ на зиму в неотапливаемом помещении? По паспорту - до -10. В Теко сказали, что вся проблема в батарейке, но если устновить прямо в октябре все новые, то может до весны и доживут, 50х50. У кого есть подобный опыт? Можно рассмотреть и другие беспроводные варианты, но близкие по цене.

2. Порекомендуйте дымовой или тепло-дымовой датчик для включения в охранный шлейф (пожарного нету). Требуется: четырехпроводный, отсоединяющийся от базы, без самосброса.

3. Как работает самосброс на дымовых датчиках?

4. Порекомендуйте маленький выключатель на 12В (до 50-100 мА) для открытого монтажа. Нужно в одном месте установить возможность отключения питания. Использовать выключатель на 220В не очень хочется - здоровый слишком.


1. Про батарейку тебе верно сказали - попробуй сотовый во внешнем кармане на улице поносить (зимой) - сядет очень быстро. А сигналка должна работать гарантированно, а не умереть при ночном похолодании. И еще: если не накладно ставить радиодатчики по полтора касаря за штуку (вместо 200 тире 600 за обычные), могет всё таки кинуть питалово на сэкономленные деньги?
2. Эти датчики видимо в другом помещении будут ставиться? В данном контексте на ум приходит только поставить тепловой, либо датчик пламени (Пульсар) - у него питание и шлейф отдельно. Хотя если порыться, возможно что-то и есть.
3. Сброс тревожной сработки реализован в ППКОП - при повторной постановке под охрану питание со шлейфа снимается на "чуть-чуть". В охранной тактике не уверен, что это есть.



3. Про сброс в ППКОП я знаю, но есть датчики, у которых прописано "функция автосброса после тревоги". Это что?

2. Нет, не в другом. ИК может заменить в принципе тепловой и пламени, а вот дымовой не может, так что он не помешает. А выход ПЦН есть только один, ну нету шлейфа с выводом на пожарную часть. Да вообще существует море четырехпроводных дымовых и комбинированных датчиков, я поэтому и просил порекомендовать.

1. Я спросил про ОПЫТ эксплуатации беспроводных датчиков Астра-РИМ.
ZaSKaR
Andrey_N писал(а):

3. Про сброс в ППКОП я знаю, но есть датчики, у которых прописано "функция автосброса после тревоги". Это что?


Через несколько секунд встают на охрану! В охранных датчиках это время 4 секунды,в пожарных по логике должно быть побольше.

Andrey_N писал(а):

выводом на пожарную часть


Не на пожарную часть выводится,а на пульт УВО! Сначало УВОшники приезжают,а уже они вызывают пожарников! Слишком много ложных тревог,и представте каждый раз по таким тревогам гонять пожарную машину...
Выбравший гармонию
Andrey_N писал(а):


1. Я спросил про ОПЫТ эксплуатации беспроводных датчиков Астра-РИМ.



У мну дома такие. Но ответ нифика не по сабжу, т.к. условия тепличные... батарейки пашут уже 2,5 года... еще лежит комплект новых... ничо, т-т-т, пока работает фсе... Про холод - верно, литиевая батарейка махом примерзнет...

Ставь адемковское оборудование, и дымари у них есть четырех проводные....

Но если сдавать пожарникам и ментам - то только то, что есть в перечне... и светит тогда прокладка кабельных трасс...
mak
Rusofil писал(а):


Но если сдавать пожарникам и ментам - то только то, что есть в перечне... и светит тогда прокладка кабельных трасс...



К тому же будут жесткие требования по защите прокладываемых кабель. "Воздушка" не покатит
ZaSKaR
mak писал(а):

К тому же будут жесткие требования по защите прокладываемых кабель. "Воздушка" не покатит


У меня объект есть,где тревожный шлейф протянут по воздуху над оживлённой улицей! И работает! Shocked Правда как то раз пришли троллейбусники,и обрезали этот провод!
mak
Karzhimant писал(а):

mak писал(а):

К тому же будут жесткие требования по защите прокладываемых кабель. "Воздушка" не покатит


У меня объект есть,где тревожный шлейф протянут по воздуху над оживлённой улицей! И работает! Shocked Правда как то раз пришли троллейбусники,и обрезали этот провод!



Имел в виду пожарку, а охранку небось ниже 6 метров повесил?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы