Обеспечение
температуры горячей воды в точке разбора:
не менее 60оС - для открытых систем централизованного теплоснабжения;
не менее 50оС - для закрытых систем централизованного теплоснабжения;
не более 75оС - для любых систем теплоснабжения
допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора:
в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С;
в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С
за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения;
при снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
rover, по ссыли чувак ссылается на СанПиН 2.1.4.2496-09. Он не прёт?
60 гр ц
Гомер Симпсон
Говорят в 2010-11 году было еще что-то, видать окончательное.
Вот например - я расчет делаю кожухотрубного теплообменника, поверочный на 55 градусов, ПТО сразу заворачивает. Мол расчет верный, но температура не пойдет. Я спрашиваю - сколько пойдет, и вообще мол вы должны понимать, что если я температуру подниму выше, то у вас обратка сетевой (ради которой этот расчет и делается) не только 45, но и все 50 станет! Те - да нам пофиг, найдите нормы, Ани есть. Я спрашиваю - де есть, ткните пальцем. Те говорят ... нуу... ну они короче есть.
Козлы. Теперь изыскивай
60 гр ц
Гомер Симпсон
Говорят в 2010-11 году было еще что-то, видать окончательное.
Вот например - я расчет делаю кожухотрубного теплообменника, поверочный на 55 градусов, ПТО сразу заворачивает. Мол расчет верный, но температура не пойдет. Я спрашиваю - сколько пойдет, и вообще мол вы должны понимать, что если я температуру подниму выше, то у вас обратка сетевой (ради которой этот расчет и делается) не только 45, но и все 50 станет! Те - да нам пофиг, найдите нормы, Ани есть. Я спрашиваю - де есть, ткните пальцем. Те говорят ... нуу... ну они короче есть.
Козлы. Теперь изыскивай
rover, сейчас кабак, но точно что там - не скажу, Техрегламенты обещали, но обгадились, старые нормы отменили в основном, но куда теперь податься не знают.
Гомер Симпсон
Говорят в 2010-11 году было еще что-то, видать окончательное.
Вот например - я расчет делаю кожухотрубного теплообменника, поверочный на 55 градусов, ПТО сразу заворачивает. Мол расчет верный, но температура не пойдет. Я спрашиваю - сколько пойдет, и вообще мол вы должны понимать, что если я температуру подниму выше, то у вас обратка сетевой (ради которой этот расчет и делается) не только 45, но и все 50 станет! Те - да нам пофиг, найдите нормы, Ани есть. Я спрашиваю - де есть, ткните пальцем. Те говорят ... нуу... ну они короче есть.
Козлы. Теперь изыскивай
rover, дык они и танковым взводом могут командовать: "Танки! Равняйсь! Смирно!"
Alex-vs-VAZ
Кстати если ты в курсе, проектировать и рассчитывать обменник теперь надо и под зимний (ну там сколько - 130/70, или 95/40) режим, и обязательно теперь под летний 70/30 (а если теплосети умные, то 70/35).
Иначе клиент прибежит уже в июне с криками - наипали, вы делали-исправляйте и все такое
Alex-vs-VAZ
Кстати если ты в курсе, проектировать и рассчитывать обменник теперь надо и под зимний (ну там сколько - 130/70, или 95/40) режим, и обязательно теперь под летний 70/30 (а если теплосети умные, то 70/35).
Иначе клиент прибежит уже в июне с криками - наипали, вы делали-исправляйте и все такое
Чем заменен СНиП 2.04.01-85 не могу найти.
А еще было изменение № 2 от 11 июля 1996 г. (Постановление Госстроя № 18-46).