Страница 1 из 1
BlackCorsair
Подскажите куда копать. Сервер нр. Стоит win server2008. Ситуация: при загрузке винды после прогрузки Биоса перед входом в винду начинают крутить с бешеной скоростью куллеры. Пишет что куллер 3 warming. Снял крышку- все одинаково нагреты и молотят все одинаково быстро. Началось после ночи. C чего начать? Такое ощущение что при загрузке винд. Сервера програмно увеличивается скорость куллеров.куда копать?[/code]
сервак какой? модель.
варнинг может быть, если у кулера сдох датчик оборотов (и мамка думает что кулеру кабзда)
есть такой же сервак, чтобы кулер подкинуть заведомо рабочий?
Люрр
А что корешелосы говорят?
BlackCorsair
Eugen[kgn] писал(а):

сервак какой? модель.
варнинг может быть, если у кулера сдох датчик оборотов (и мамка думает что кулеру кабзда)
есть такой же сервак, чтобы кулер подкинуть заведомо рабочий?


Нет, сервака нет второго. Proliant dl160 hp. Мамка думает что кулеру хана и разгоняет другие для компенсации?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

3 куллерных слота пустые, если это имеет значение
BlackCorsair писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

сервак какой? модель.
варнинг может быть, если у кулера сдох датчик оборотов (и мамка думает что кулеру кабзда)
есть такой же сервак, чтобы кулер подкинуть заведомо рабочий?


Нет, сервака нет второго. Proliant dl160 hp. Мамка думает что кулеру хана и разгоняет другие для компенсации?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

3 куллерных слота пустые, если это имеет значение


1. при старте сервак запускает кулеры на полную. после инициализации BIOS, обороты заметно падают. После этого регулировкой оборотов заведует smart fan, который повышает или понижает обороты когда это требуется.
2. в fan control в биосе заходил?
3. после чего это началось?
BlackCorsair
В fan control не заходил, сейчас поменял 3 и 4 местами . Смотрю что будет . Началось просто утром зашел в серверную и ревет.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Не помогло. Но указаний о том что 3 ворминг уже не было
BlackCorsair писал(а):

В fan control не заходил, сейчас поменял 3 и 4 местами . Смотрю что будет . Началось просто утром зашел в серверную и ревет.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Не помогло. Но указаний о том что 3 ворминг уже не было


посмотри что в смарт фан контроле творится. и еще... теоретически можно отключить там все варнинги. теоретически потому, что все зависит от версии прошивки биос.
BlackCorsair
Все.спасибо разобрался. Теперь пишет 4 неисправен в фан контрол. Косяк с 3м куллеров был. Завтра поеду покупать.
простите.... тут уже клали? koko
BlackCorsair
Зyбиловод писал(а):

простите.... тут уже клали? koko

на Вас -да.
Denis
Если один из вентиляторов подыхает или подох будет включен аварийный режим охлаждения на полную мощность.
Меняй вентилятор и всё стабилизируется.
Если сервер Proliant, поставь с диска HP SUM всё что потребуется.
После установки появятся средства мониторинга оборудования.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы