Обычно полотенчики вешаются (в новых домах) на подачу системы гвс. У вас расстояние небольшое до стояка. Причина того,что полотенчик не греет - либо завоздушен, либо слишком большие потери напора в нем, что даже за счет естественной циркуляции не прогревается.
Вариантов с потерями может быть много - диаметр полотенчика 1/2", подводки из трубы Д20х3,4 (внутренний 13,2мм), в то время,как стояк диаметром 50мм например(увидел что стояк примерно 20мм), давление в стояке низкое. Если вы уверены,что полотенчик подключен к циркуляционному трубопроводу гвс,то причина может быть в малом циркуляционном расходе через стояк.
Решение :
1) Сменить полотенчик на змеевик тем самым уменьшив местные сопротивления, подводки при этом выполнить из более толстых труб, желательно 32х5,4мм
2) Уклон трубопроводов выполнить к полотенчику и от полотенчика (по ходу движения воды)
3) Самый нечестный - поджать стояк посередине,чтобы протекало через полотенчик.
4) поставить насос циркуляционный.
Поэтому по СП и требуют полотенчики подключать к подающим трубопроводам гвс а не к циркуляции дабы избежать таких проблем.
Я за вариант номер 3, он самый надёжный.
Например кран вкорячить
Ищи, краник где то закрыт
Wanderlust
Он же пишет, краны подводки горячие, т.е. стояк работает, циркуляция через мост идёт, а через сушилку нет.
При сливе воды из сушителя снизу, сразу становится горячий. Но естественной циркуляции нет совсем - ледяной. Краны подводки горячие, игрался ими.
По фотографиям кажется что байпас сушилки выполнен с сужением подводящей трубы.
Да, ещё не понятно "при сливе полотенцесушителя снизу" - это у себя сливает, или сосед снизу сливает, и как он так сливает - ГВС в кран откуда?
[Fred]
На сколько я вижу, выходы из стояка имеют меньшее межцентровое расстояние чем на полотенцесушителе. Если так - то при наличии моста работать не будет, а монтажник был рукожоп.
Wanderlust
Да нету у него теплосъема, у него нет циркуляции через сушилку. А краны греются от стояка, там то циркуляция есть. В данном случае хоть играйся ими хоть нет, не поможет.
у него универсальное подключение, его сделали правильно, диагонально, и у него два маевских, один вверху слева, один внизу справа. Вот он и сливает откуда хочет.
[Fred]
Ты хочешь сказать что расстояние между кранами на стояке 80см, а высота полотенцесушителя 50см?? Судя по плитке, все примерно наоборот.
. Воздух сверху надо выпускать,
Обычно полотенчики вешаются (в новых домах) на подачу системы гвс. У вас расстояние небольшое до стояка. Причина того,что полотенчик не греет - либо завоздушен, либо слишком большие потери напора в нем, что даже за счет естественной циркуляции не прогревается.
Вариантов с потерями может быть много - диаметр полотенчика 1/2", подводки из трубы Д20х3,4 (внутренний 13,2мм), в то время,как стояк диаметром 50мм например(увидел что стояк примерно 20мм), давление в стояке низкое. Если вы уверены,что полотенчик подключен к циркуляционному трубопроводу гвс,то причина может быть в малом циркуляционном расходе через стояк.
Решение :
1) Сменить полотенчик на змеевик тем самым уменьшив местные сопротивления, подводки при этом выполнить из более толстых труб, желательно 32х5,4мм
2) Уклон трубопроводов выполнить к полотенчику и от полотенчика (по ходу движения воды)
3) Самый нечестный - поджать стояк посередине,чтобы протекало через полотенчик.
4) поставить насос циркуляционный.
Поэтому по СП и требуют полотенчики подключать к подающим трубопроводам гвс а не к циркуляции дабы избежать таких проблем.
Я за вариант номер 3, он самый надёжный.
Например кран вкорячить
[Fred]
Ты хочешь сказать что расстояние между кранами на стояке 80см, а высота полотенцесушителя 50см?? Судя по плитке, все примерно наоборот.
По моему причина в том что стояк труба 3\4, отводы на змеевик 1\2. Стояк прямой и одного диаметра. Вопрос, что должно заставить воду лезть в гнутый змеевик, да ещё и меньшего диаметра? Правильно, ничто. Воде проще обойти этот змеевик и не заходить в него совсем, что она и делает.
[Fred]
Ты хочешь сказать что расстояние между кранами на стояке 80см, а высота полотенцесушителя 50см?? Судя по плитке, все примерно наоборот.
По моему причина в том что стояк труба 3\4, отводы на змеевик 1\2. Стояк прямой и одного диаметра. Вопрос, что должно заставить воду лезть в гнутый змеевик, да ещё и меньшего диаметра? Правильно, ничто. Воде проще обойти этот змеевик и не заходить в него совсем, что она и делает.