собственно сильно был в раздумьях.
делаю ремонт по квартире 86 кв.м трехкомнатная.
собственно сейчас сделал полностью балкон выход на который идет через будущую детскую комнату.
поскольку с сентября старший идет в школу, то решено комнату полностью отдать ему с младшим братом и мебелировать. мебель на всю полную комнату заказали.
Но всегда меня мучал один главный вопрос-ЭЛЕКТРИКА в квартире.
Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.
Учитывая, такие обстоятельство, решено полностью поменять под ключ всю проводку и электрощиток с автоматами.
Учитывая, наличие прямых рук, думал частично уже поменяю всё сам.
Но столкнулся со следующими моментами, маленький опыт по электрике, стремаюсь лезть в щиток, жизнь всего дана одна, дети, жена, теща, тесть.
Штробить стены болгаркой задолбаюсь, пыли море.
Поэтому решено привлечь к такому делу электрика. При этом электрика уже вроде как нашел и приедет из другого региона (соседнего), поскольку чувствую, что местные Питерские электрики накрутят дай Боже по ценнику и будут еще лица из других государств мастрячить.
Но вот, чтобы немного быть в теме, может местный ЛОЛ сразу из опыта подскажет, что при электрике обратить внимание? к примеру какие автоматы не брать, стоит ли переходить на счетчик двухтарифный? какой кабель брать? какого может быть сечения? или еще какие либо необходимые требования?

По плану хочу так
1. кухня-потребители-посудомойка, холодильник, варочная, духовка, телевизор, мультиварка, мясорубка, освещение
2. комната-она же кинозал, телевизор, домашний кинотеатр, приставка игровая, освещение
3. комната-она же спальня взрослых-освещение, телевизор
4. комната детская-освещение, телевизор, пару компьютеров, принтер (или МФУ).
5. Ванная-совмещенная с туалетом-освещение, стиральная машинка, фен, бойлер.
6. Сауна-лампочка, и электрокотел 4.5 квт.
7. прихожая-освещение.

Как я понимаю разводку рационально делать по потолку и тупо засверливаться в соседнее помещение под потолок и входной двери? Учитывая, что по всей квартире будут натяжные потолки, кроме сауны.

Буду признателен лолу за дельные подсказки.
Виктор-Вишня
Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат lol1
Лёха-124i
Виктор-Вишня писал(а):

Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат lol1


вот я именно так и хочу, на каждый потребитель-автомат. и схема чтоб была и я знал сразу, что вырубаю автоматом
Kuba
Лёха-124i писал(а):

Виктор-Вишня писал(а):

Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат lol1


вот я именно так и хочу, на каждый потребитель-автомат. и схема чтоб была и я знал сразу, что вырубаю автоматом


На лампочки тоже автоматы????
Лёха-124i
на лампочки отдельный автомат на освещение отдельной комнаты.
при этом сейчас задумался, что хочу сделать освещение двойное, то есть к примеру в "кинозале" сделать основной свет, где уже есть классная хрустальная люстра в центре комнаты, а под просмотр фильмов включать другой свет как дежурный
Ky3bmin
Лёха-124i писал(а):


Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.


Проводка без земли конечно не дело. Но то что корпус у тебя под напругой, вопрос. У исправного прибора - корпус нейтрален. Может это статика?
Совет - почитай спец форумы, там толковее ребята сидят и многое уже разжовано-пережовано, и таких тем там море. Эт будет быстрее, чем ждать ответа здесь. С землей тож не все так просто, если дом старый, землить тупо в щите не оч вариант.
Лёха-124i
Ky3bmin писал(а):

Лёха-124i писал(а):


Как я полагаю, изначально она говняная, учитывая, что по розеткам отсутствует заземление. Это видно и на посудомойке, и на холодильнике и на электро чайнике. Чувствуется, что данные предметы под напряжением, когда рукой ведешь по железному корпусу.


Проводка без земли конечно не дело. Но то что корпус у тебя под напругой, вопрос. У исправного прибора - корпус нейтрален. Может это статика?
Совет - почитай спец форумы, там толковее ребята сидят и многое уже разжовано-пережовано, и таких тем там море. Эт будет быстрее, чем ждать ответа здесь. С землей тож не все так просто, если дом старый, землить тупо в щите не оч вариант.


дом 2002 года постройки, кирпичный, толковый.
земли нет, поскольку сняв розерку, то видно, только фазу и ноль.
Ky3bmin
ИМХО, себе тож делал из схемы - отдельные крупные потребители - отдельным кабелем и автомат, свет- отдельный автомат. Когда выбьет - примерно знаешь где искать hehe Но удорожает весь монтаж ого-го.
Лёха-124i
Ky3bmin писал(а):

ИМХО, себе тож делал из схемы - отдельные крупные потребители - отдельным кабелем и автомат, свет- отдельный автомат. Когда выбьет - примерно знаешь где искать hehe Но удорожает весь монтаж ого-го.



ну вот я даже примерно не представляю сколько мне выйдет такая работа с материалами.
с другой стороны я конечно могу часть работ сам выполнить, это к примеру монтаж кабелей по потолку с заводкой в каждое помещение.
только вот я не сильно силен к требованиям по кабелю, какое сечение брать, понимаю что в жиле три провода должны быть, понимаю обозначение проводов, понимаю что медные провода.

Может ЛОЛ подскажет, стоит ли самому штробить стены? по идеи достаточно предложений за 1000 р взять на прокат штроборез с пылесосом, по идеи расчертил стены линий проводки и розеток, нарезал штроборезом, а перфоратором (в наличии есть) выдолбил.
dmabr
У себя в квартире глянул- автомат 32A на варочную панель, 20А на розетки кухни, 20А на розетки комнат и 10А на освещение. Отдельно по комнатам нет. Все работает, никогда ничего не выбивало. Меня устраивает. Это новостройка от ПИК. Разводка уже была по квартире, но я банально ее увеличил. То есть в комнате например одна розетка на одной стене и одна на другой стене. Я от этих розеток развел розетки куда мне надо и на балконы еще свет и розетку от них же сделал. Ну и на кухне так же. Розетки размножил и перенес в те места куда надо было. Все параллельно запитаны на один автомат кроме варочной панели.
Ky3bmin
С кабелем все просто:
Автомат 25А (5,5 кВт) кабель 4 мм
Автомат 16А (3,6кВТ) - кабель 2,5мм меди - розетки
Автомат 10A (2,2 кВт) - кабель 1.5мм меди - свет например
Дальше прикидывай что ты будешь в них включать и мощность этого всего. Дели по группам/комнатам.
Nekto
Рекомендую использовать медный кабель типа ВВГ-нг 3х2,5 на розетки. Его защищать автоматами 16А, на освещение провод 2х1,5, защита 10А.

Остальное - надо смотреть по нагрузке. И на всякие варочные поверхности отдельно провод тянуть.

Группы автоматов можно отсегментировать УЗО или дифавтоматами на 30 мА.

Еще нужен вводной автомат на максимальную допустимую мощность Я себе еще поставил УЗМ-51м - на всякий случай.

Провода в коробках я разветвлял клеммами ВАГО, мне так удобнее.

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.

Как то так. supercool
Extreme
на розетки 2,5 медь, на свет 1,5 медь достаточно
автоматы на 16/10
двухтарифный счётчик развод

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

ps плита/стиралка/водонагреватель, отдельная линия, 4квадрата и автомат на 25
XADZZOX
1. сделать схему, для этого надо определиться сколько групп потребителей будет.
2. Обычно делают 3 группы:
а. освещение в квартире - провод ввг нг 3х 1,5
б. розетки в квартире - провод ввг нг 3х2,5
в. группа защищенная УЗО, от нее запитаются ванная и всякие электроводогрейные приборы типо стиралки и тд..
М
Собственно Nekto все описал. С ВАГО - вопрос религии. По мне правильная скрутка и подпружиненные колпачки самое то.
То что автор выделил в отдельную группу каждую комнату - излишние траты, не несущие в себе никакого практического смысла. (один раз в пять лет - ни в счет). Хотя может есть смысл котел выделить в отдельную группу- он до буя потребляет.
STAS152005
Лёха-124i писал(а):


Может ЛОЛ подскажет, стоит ли самому штробить стены? по идеи достаточно предложений за 1000 р взять на прокат штроборез с пылесосом, по идеи расчертил стены линий проводки и розеток, нарезал штроборезом, а перфоратором (в наличии есть) выдолбил.


Если у тебя руки прямые и есть на это время то почему бы и нет? Не велика наука, стены штробить. Разметил и проштробил... Pardon
XADZZOX
STAS152005 писал(а):

Если у тебя руки прямые и есть на это время то почему бы и нет? Не велика наука, стены штробить. Разметил и проштробил...


Не отнимай хлеб у работника, а у ТСа - здоровье hehe
Базилио 55
Если только ночью отопление включать постоянно-тогда двухтарифный счетчик оправдан..а так он не нужен.
STAS152005
XADZZOX
Я ничего ни у кого не отнимаю..Пусть сам решает что ему делать и как.
Проштробить стены не великая сложность...
Лёха-124i
по самим автоматам подскажите какие лучше по фирмам брать? какие всё же надежнее будут
Extreme
Лёха-124i писал(а):

какие всё же надежнее будут


если тебе для понтов, то всякие абб, легранд и прочие шнайдеры
по факту все они нормально работают, взял иек и не паришься
Kuba
Nekto
Цитата:

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.


Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
Andrey163
Kuban Dangerous писал(а):

Nekto

Цитата:

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.


Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.


И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены? pst
Kuba
Andrey163 писал(а):

Kuban Dangerous писал(а):

Nekto

Цитата:

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.


Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.


И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены? pst


Нет не вовсе.только в первую и пятую.
pst pst
Vlad B
Лёха-124i писал(а):

По плану хочу так

1. кухня-потребители-посудомойка, холодильник, варочная, духовка, телевизор, мультиварка, мясорубка, освещение

2. комната-она же кинозал, телевизор, домашний кинотеатр, приставка игровая, освещение

3. комната-она же спальня взрослых-освещение, телевизор

4. комната детская-освещение, телевизор, пару компьютеров, принтер (или МФУ).

5. Ванная-совмещенная с туалетом-освещение, стиральная машинка, фен, бойлер.

6. Сауна-лампочка, и электрокотел 4.5 квт.

7. прихожая-освещение.




От щитка по комнатам проводку веди по потолку, спускаться на стены будешь по существующим каналам.

1. В Кухню медь 2.5мм2 две линии и на каждой дифавтомат на 16А.
1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
2. Комната - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.
2.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
3. Спальня - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.(можно посадить на пункт №2).
4. Детская - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
4.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
5. Ванна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
5.1 - 1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
6. Сауна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.



Ky3bmin писал(а):

Автомат 25А (5,5 кВт) кабель 4 мм

Автомат 16А (3,6кВТ) - кабель 2,5мм меди - розетки

Автомат 10A (2,2 кВт) - кабель 1.5мм меди - свет например



Под Смоленском закон Ома другой чем на планете Земля? ROFL




Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Kuban Dangerous писал(а):

Нет не вовсе.только в первую и пятую.



Это так ты суррогат быстрее делаешь для лошья проезжего? 63

Добавлено спустя 53 секунды:

Kuban Dangerous писал(а):

Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.



Никогда так не делайте граждане, это только у кубаноидов такие выкрутасы с кучей перемычек и соединителей. facepalm

Добавлено спустя 44 секунды:

XADZZOX писал(а):

С ВАГО - вопрос религии.



А что не так-то? Всё подпружинено и защищено от влаги гелем.
Nekto
Kuban Dangerous писал(а):

Nekto

Цитата:

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.


Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.


Нет. Если ты ставишь 25А автомат, то у тебя на выходных 2,5 квадрат спокойно может пойти ток приводящий к его перегреву и последующим траблам. А если у тебя автомат 16А, то какой смысл тебе тянуть 4 квадрата. Ещё раз - автомат нужен для защиты проводки, в этом его смысл.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Kuban Dangerous писал(а):

Andrey163 писал(а):

Kuban Dangerous писал(а):

Nekto

Цитата:

Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.


Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.


И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены? pst


Нет не вовсе.только в первую и пятую.
pst pst


Автомат отходящий на провод 4 квадрата какой ставишь?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 7
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы