Nekto писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
Нет. Если ты ставишь 25А автомат, то у тебя на выходных 2,5 квадрат спокойно может пойти ток приводящий к его перегреву и последующим траблам. А если у тебя автомат 16А, то какой смысл тебе тянуть 4 квадрата. Ещё раз - автомат нужен для защиты проводки, в этом его смысл.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Kuban Dangerous писал(а):Andrey163 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Nekto
Цитата:Вообще автоматы предназначены для защиты проводов, а не потребителей, именно это надо учитывать. Поэтому тянуть провод 4, а потом дробить его на 2,5 нельзя.
Ля а если на одной линии пять розеток.?
Именно и тянешь 4 квадрата а опуски на розетки делаешь 2,5 квадрата.при условии что розетки не силовые.
И при включении всех потребителей нагрузку держит именно 4 .
Опускать на розетки 4 просто нет смысла.
И во все 5 розеток сразу обогревателт подключены?
Нет не вовсе.только в первую и пятую.
Автомат отходящий на провод 4 квадрата какой ставишь?
25 а .а что????Vlad B писал(а):
1. В Кухню медь 2.5мм2 две линии и на каждой дифавтомат на 16А.
1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
2. Комната - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.
2.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
3. Спальня - медь 2.5мм2, дифавтомат 16А.(можно посадить на пункт №2).
4. Детская - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
4.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
5. Ванна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
5.1 - 1.1 Свет - медь 1.5мм2 - 10А.
6. Сауна - медь 2.5мм2, дифавтомат на 16А.
Ky3bmin писал(а):Автомат 25А (5,5 кВт) кабель 4 мм
Автомат 16А (3,6кВТ) - кабель 2,5мм меди - розетки
Автомат 10A (2,2 кВт) - кабель 1.5мм меди - свет например
Под Смоленском закон Ома другой чем на планете Земля?
Владик, ты вот опять налажал. Таблица твоя для кабеля - допустимая длительная нагрузка. Я привел мощность, которую автомат выдержит 100%, если выше отрубится, вопрос только когда (время в секундах)
dmabr писал(а): зависит от тарифов региона
Ну так Новгород !! Kuban Dangerous писал(а):
Автомат отходящий на провод 4 квадрата какой ставишь?
25 а .а что????[/quote]
Считаем. При 1,13 номинала автомата - он вообще не сработает. При 1,45 - может сработать через час
То есть вполне возможна ситуация, когда на отходящей линии 2,5 кв. целый час будет ток 36,25А, что, мягко говоря, многовато для такого сечения.
А при 50А автомат может не срабатывать минуту. А 125А 2-7 секунд. Со всеми вытекающими.Nekto писал(а):Если ты ставишь 25А автомат, то у тебя на выходных 2,5 квадрат спокойно может пойти ток приводящий к его перегреву и последующим траблам. А если у тебя автомат 16А, то какой смысл тебе тянуть 4 квадрата.
Он дурак куле... Kuban Dangerous писал(а):Nekto
У тя с головой все в порядке????
По твоему какой автомат надо ставить на 2,5 кв.????
Выше написано - 16А.Ky3bmin писал(а):Владик, ты вот опять налажал. Таблица твоя для кабеля - допустимая длительная нагрузка. Я привел мощность, которую автомат выдержит 100%, если выше отрубится, вопрос только когда (время в секундах)
Дурачок! Причем тут "автомат выдержит"???!!!
Выдержать должен провод! мехокро писал(а):Так пишут про дифы и узо, но никто не пишет какие брать нужно
У нас весь дом застройщиком собран на механических дифах:
Я вместо одного такого поставил 2-х ячеечный электронный:
И один Legrand C16.
Sergey566 писал(а):(стиралка ночью стирает )
У тебя одни трусы чтоль? Ты знаешь сколько электричества потребляет стиралка за цикл? Что-то вроде 1.2КВт*ч.
И всё это время и ты и твои соседи засыпают под характерные звуки отжима стиралки.
Чудны деревенские дети. Sergey566 писал(а):Лёха-124i
2 Ставь 2 х тарифный счётчик (стиралка ночью стирает )
не знаю как у вас, а у нас, когда ставишь двухтарифный счетчик, изменяется дневной тариф в большую сторону. так что ещё надо посчитать, что выгоднее.Лёха-124i писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Лёха-124i
Это тебе земскова смотреть... километры проводов и на каждый потребитель отдельный автомат
вот я именно так и хочу, на каждый потребитель-автомат. и схема чтоб была и я знал сразу, что вырубаю автоматом
На утюг и телевизор разные провода? Ты цену считал?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Кстати менял счётчик,спецом двух тарифный не ставил
Потому как ночью соседи не поймут тыщи оборотов прыгающей стиралки
Да и малоличе,протечет..а вечером все ходят,увидим
Нуегонна
Ночью тоже тока дурной жрать будет готовить
Вобщем не та экономия,лучше в успешные идиSlavny писал(а):не знаю как у вас, а у нас, когда ставишь двухтарифный счетчик, изменяется дневной тариф в большую сторону. так что ещё надо посчитать, что выгоднее.
Ну и? Ты чо дома целый день? Пик нагрузки с 17:00 до 23:00, а холодильнику ваще пофигу, пашет себе круглосуточно.Sergey566 писал(а):Ставь 2 х тарифный счётчик (стиралка ночью стирает )
Конечно, и чайник пусть по ночам кипятит- чаи распивает. И готовить только после 11 вечера. Горячая вода там от эл. бойлера? Мыться всем после 23 часов и до 7 утра! dmabr писал(а):Мыться всем после 23 часов и до 7 утра!
Я извиняюсь, а кто у тебя моется днем? Любовник с женой?
Все нормальные люди идут мыться в 22-23:00 перед сном и утром намываюсь морды, днем бойлер вообще надо выключать либо переводить в минимальный режим.Vlad B писал(а):Ky3bmin писал(а):Владик, ты вот опять налажал. Таблица твоя для кабеля - допустимая длительная нагрузка. Я привел мощность, которую автомат выдержит 100%, если выше отрубится, вопрос только когда (время в секундах)
Дурачок! Причем тут "автомат выдержит"???!!!
Выдержать должен провод!
мехокро писал(а):Так пишут про дифы и узо, но никто не пишет какие брать нужно
У нас весь дом застройщиком собран на механических дифах:
Я вместо одного такого поставил 2-х ячеечный электронный:
И один Legrand C16.
Есть 2 типа. A и AC они расчитаны на разную утечку тока, так вот AC не спасёт при утечке тока импульсного. А в большинстве именно тип А нужен.Vlad B писал(а):Slavny писал(а):не знаю как у вас, а у нас, когда ставишь двухтарифный счетчик, изменяется дневной тариф в большую сторону. так что ещё надо посчитать, что выгоднее.
Ну и? Ты чо дома целый день? Пик нагрузки с 17:00 до 23:00, а холодильнику ваще пофигу, пашет себе круглосуточно.
остынь. ты о чём вообще?