кочегары есть? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |

#1: кочегары есть? Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 22:46
Итак, имеется на работе котел.
1.5 мВт. используется для производства и для отопления пром цехов.
летом обычно не пользуем в самую жару.
в этом году лета не было, по итогу пришлось топить, но не на полную мощность (без отопления).
При таком режиме забивается (но не сильно) дымовая труба с дымососом.
Насколько эффективны эти всякие спец полешки - катализаторы?
а народные средства - типа нафталина, соли в дрова?

#2:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 22:49
ваще не эффективны 100%. поможет лишь протопка на полную, циклов 5. всм 5 закладок.

З.Ы. ты про угольный котел же?

Добавлено спустя 41 секунду:

на дымососах фильтров нет разве грубых?

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

кстати.. поддув как реализован? принудиловка стоит (насосы) или на ессной тяге?

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

если в кратце, весь косяк в том что горение на малой тяге идет. если ты сделаешь несколько кладок и прокочегаришь на полную, часть гамна сгорит из трубы.
но косяк в том что просто горение малое. вот и все...

#3:  Автор: FHR СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 23:00
это к чапаю
#4:  Автор: SEMGОткуда: Коми СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 23:00
У него отопление от отходов лесопилки.
#5:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 23:01
SEMG писал(а):

У него отопление от отходов лесопилки.


пфф... тогда ясно. теплая погода, влажная древесина, топка не на полную мощность. конденсат в трубе... вот и забивается. supercool

Добавлено спустя 54 секунды:

у нас на котельных спасала лишь прожарка Pardon

#6:  Автор: Яков_ЛещОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 30 Июля 2019 23:10
Два, два кочегара есть, на ягодицах у чувака из Таганрога! gpn
#7:  Автор: приористОткуда: Imperium Romanum СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 06:52
тут не кочегары , а трубочисты нужны
#8:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 12:21
поддув усилить?
#9:  Автор: Otto FrijaОткуда: Дон - Замкадье СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 12:32
Температуру обратки пролюбили что ли?
Скоко на входе, сколько на выходе?

#10:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 12:37
тест-пилот писал(а):

поддув усилить?


тебе температуру поднимать надо

#11:  Автор: Otto FrijaОткуда: Дон - Замкадье СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 12:52
Хде температуру то, на подаче, обратке или выхлопе - там много температур.
#12:  Автор: Vlad BОткуда: Южная сторона Невы СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 16:23
Eugen[kgn] писал(а):

у нас на котельных спасала лишь прожарка



Картофельных очистков в топку и труба чистая. supercool

#13:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 17:34
Otto Frija писал(а):

Хде температуру то, на подаче, обратке или выхлопе - там много температур.


на обратке. котел то холодный у него... поэтому и потеет как студент перед экзаменом lol1

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Vlad B писал(а):

Eugen[kgn] писал(а):

у нас на котельных спасала лишь прожарка



Картофельных очистков в топку и труба чистая. supercool


насрать в топку еще предложи 63

#14:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 20:45
на выходе держит автоматика 85 С, на обратке 73-79 С.
#15:  Автор: Eugen[kgn] СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 20:50
тест-пилот писал(а):

на выходе держит автоматика 85 С, на обратке 73-79 С.


на обратке реальная температура какая?

вообще частая проблема, если котел большой мощности работает наполовину или меньше Pardon

Добавлено спустя 30 секунд:

либо утепляй дымоход

#16:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 22:13
че там дымоход утеплять - на выходе мультициклон, потом дымосос в трубу - с теплоизол стенками.
сажа нагорает на мультициклоне и до дымососа.
в общем погуглил и поспрашивал, у кого такие же котлы - на лето надо градирьни и рассеивать лишнее тепло
у меня есть пожарный водоем - может думаю его подогреть?...

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

все полностью управляется автоматикой - поддув, подача топлива, темп в верхней и нижней камере, дымосос, темп на выходе.
датчики везде.

#17:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 31 Июля 2019 22:37
тест-пилот, если у тебя не полное сгорание в топке, то градирня не поможет.
И не ври что полное.

#18:  Автор: Vlad BОткуда: Южная сторона Невы СообщениеДобавлено: 01 Августа 2019 14:27
pst ROFL

Из-за присутствия подливыча и и пихалыча на форуме, у понятия "кочегары" появляется совершенно другой смысл. 63 ROFL

#19:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 01 Августа 2019 18:31
Ludvig писал(а):

тест-пилот, если у тебя не полное сгорание в топке, то градирня не поможет.
И не ври что полное.


полное
как там не полное может быть?
зимой то все в идеале

#20:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 01 Августа 2019 21:26
тест-пилот писал(а):

как там не полное может быть?
зимой то все в идеале


Не лезь не в свое дело.

#21:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 03 Августа 2019 09:45
Ludvig писал(а):

тест-пилот писал(а):

как там не полное может быть?
зимой то все в идеале


Не лезь не в свое дело.


да, кто на что учился...
я б иначе не спрашивал.

#22:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 03 Августа 2019 11:29
тест-пилот писал(а):

да, кто на что учился...
я б иначе не спрашивал.


Тебе ответил. Есть свое мнение, оставайся при нем.

#23:  Автор: тест-пилотОткуда: Киров СообщениеДобавлено: 03 Августа 2019 14:09
Ludvig писал(а):

тест-пилот писал(а):

да, кто на что учился...
я б иначе не спрашивал.


Тебе ответил. Есть свое мнение, оставайся при нем.


ты, похоже, своим мнением тоже делиться не хочешь

#24:  Автор: LudvigОткуда: из крестьян СообщениеДобавлено: 03 Августа 2019 14:38
Я тебе написал про причины. Не понял или не согласен - свободен.




AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка |