Страница 1 из 2
FHR
Имеем котёл Коспел, 12кВт с 3мя ТЭНами. Перестал отключаться один ТЭН при отключении котла, причём при прозвоне он на входе фазы звонится, на выходе фазы из котла не звонится, но пародокс греется именно он на выключенном котле
При выключении котла вырубается ноль, но это не точно.
Вопрос знатокам: почему он греется?

Последний раз редактировалось: FHR (04 Февраля 2021 20:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Vassya
Название темы сменить на че-нить про Бузову
Eddi
жАРКО ему вот и ГрееТся
Jaguar El Negro
Морозы обещают, вот и греется
Ahmet99
Думаю ближе к котлу пора разместить огнетушитель hehe
Nekto
А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?
seregaZ
нда, ввод 3 фазы и потом разрывают общий ноль.
получается внутри котла есть все три фазы, и за счет межфазного они и греются... как то так..
и да. в ютубе полно видео по последовательно включенные мощную и слабую лампочки, посмотри и поймешь, почему греется именно этот ТЭН.

Последний раз редактировалось: seregaZ (04 Февраля 2021 21:16), всего редактировалось 1 раз
FHR
Nekto писал(а):

А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?


Он так устроен: силовой блок куда приходят три фазы напостоянку и уходят на тэны, обратка из тэна приходит в этот же блок, неисправный ТЭН не звонится на выходе но греется при выкл. котле
Лежандр
Vassya писал(а):

Название темы сменить на че-нить про Бузову




bbbee

З.Ы единственный дефект который я знаю про ТЭНы - замыкание греющей проволоки на корпус. Иногда коротит и выбивает автомат, а иногда нет, где замкнуло.. supercool
wirtgen
Блуждающие токи походу . hehe
Nekto
FHR писал(а):

Nekto писал(а):

А куда и зачем у тебя выходит из котла фаза?


Он так устроен: силовой блок куда приходят три фазы напостоянку и уходят на тэны, обратка из тэна приходит в этот же блок, неисправный ТЭН не звонится на выходе но греется при выкл. котле


Не понял, что такое "обратка от ТЭНа", второй контакт его что ли? Так он должен к нейтрали коннектиться, что у тебя там может звониться?
Ты часом к нейтрали не фазу ли подцепил (или наоборот)?
У тебя ТЭНы звездой или треугольником вообще подключены? Они на 220 или на 380?
FHR
Да, второй конец тэна не звонится и именно он греется на выкл котле, как соединены не знаю
Nekto
FHR писал(а):

Да, второй конец тэна не звонится и именно он греется на выкл котле, как соединены не знаю


Схему подключения найди. И это - ты там поаккуратнее, у тебя, возможно, одна фаза автоматом не отключается, может стукнуть.
А лучше всего - электрика нормального вызови.
Dangerous
wirtgen писал(а):

Блуждающие токи походу . hehe



Ждём тему "кто просверлил в котле восемь дыр?
Smile
Лежандр
Dangerous писал(а):

wirtgen писал(а):

Блуждающие токи походу . hehe



Ждём тему "кто просверлил в котле восемь дыр?
Smile



Девять же, по три на фазу... facepalm
FHR
Я на счётчик посмотрел он не мотал, а один ТЭН грел (судя по шипению воды) и это при выключенном котле.
Может воспользоваться халявой?
Nekto
FHR писал(а):

Я на счётчик посмотрел он не мотал, а один ТЭН грел (судя по шипению воды) и это при выключенном котле.
Может воспользоваться халявой?


После пожара может и вообще 100% экономия на электричестве быть. Ну а если током убьет, тоже за электричество платить не надо будет.
Так что экономь, конечно!
алекс спб
Счётчик считает если видит ноль
А ноль у тебя это корпус котла,заземленный помимо рабочей нейтрали
Короче ток идёт в воду ,на корпус и в землю
Тк рабочий ноль не участвует,счётчик стоит
Пока заземление нормальное,тебя током не убьет,могешь экономить pst

А в чем вопрос то был?
Лежандр
алекс спб писал(а):

Счётчик считает если видит ноль
А ноль у тебя это корпус котла,заземленный помимо рабочей нейтрали
Короче ток идёт в воду ,на корпус и в землю
Тк рабочий ноль не участвует,счётчик стоит
Пока заземление нормальное,тебя током не убьет,могешь экономить pst

А в чем вопрос то был?



А как оно через выключенный автомат работает?... wwow

З.Ы Откуда ток в воду, ТЭН таки пробило? самое прикольное будет, когда трубку насквозь проплавит... 63
алекс спб
Лежандр
Яхз,может лапки реле пригорели.самозалипание,слышал?
Ежегодно такую шляпу менял,на экструдерах пластика.датчик дал команду на откл,а нагрев идёт.идёшь по схеме,вуаля,пускатель залип,лапки спаялись
Dangerous
Лежандр писал(а):

прикольное будет, когда трубку насквозь проплавит


Smile
Лежандр писал(а):

Девять же, по три на фазу.


Pardon
алекс спб
На автоматах кстати тоже встречалось,разомкнул а фаза есть
Без замеров тестером можно долго гадать
FHR
Если автомат выключить то шипеть перестаёт, с автоматом все ок.
Так что будет если попытаться юзать в таком режиме?
Лежандр
FHR писал(а):

Если автомат выключить то шипеть перестаёт, с автоматом все ок.
Так что будет если попытаться юзать в таком режиме?



Если в вулкан воды налить, что будет? bomb Вот и у тебя если я прав будет такое, когда в прогоревшую трубку ТЭНа вода попадет...ну только маленькое.. Pardon
Dangerous
Лежандр писал(а):

когда в прогоревшую трубку ТЭНа вода попадет



Можно воду подсолить, скорость нагрева будет фантастишь
gpn
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы